武穴论坛

 找回密码
 中文注册
查看: 11620|回复: 5

家庭防盗监控系统布线技术要求

[复制链接]
发表于 2008-2-29 18:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?中文注册

x
(1) 理解布线系统总体结构,不要穿错路线。 <br/>(2) 能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆。 <br/>(3) 熟悉电缆要经过的管路。 <br/>(4) 有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题。 <br/>(5) 理解并牢记我们对于布线系统电缆敷设的特殊要求。 <br/>(6) 思路清晰,把信息点分组,一组一组地敷设,不多穿,不漏穿。每组应不超过20个信息点,否则同时穿放的电缆量大,穿放费力容易导致电缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度。 <br/>(7) 忠实严谨地做标号,并记录长度刻度。 <br/>(8) 严格地组织测试,用万用表逐条电缆测通断。 <br/>
        <br/>穿线工序 <br/>   <br/>系统设计不当引起的误报警 <br/>1) 管槽检查,管护口修理,暗埋管试穿。 <br/>2) 所有参与穿线的人员讲解布线系统结构、穿线过程、质量要点和注意保护电缆。 <br/>3) 策划分组。 <br/>4) 一组一组地穿放电缆: <br/>(1) 对于其中一组,选择穿线起点; <br/>(2) 电缆运至起点,标号,记配线架端刻度; <br/>(3) 把此一组穿至配线架,按要求留余长; <br/>(4) 度量起点到插座端长度,截断,标号,记插座端刻度,插座端盘绕在插座盒内。 <br/>(5) 对每根电缆进行通断测试,补穿,修改标号错误。 <br/>(6) 整理穿线报告。 <br/>(7) 扣线槽及过线箱盖 <br/>
        <br/>
        <br/>穿线技术要求 <br/>
        <br/>1) 所有的管口都要安放塑料护口: 穿线人员应携带护口,穿线时随时安放。 <br/>2) 余长:电缆在出线盒外余长50cm,控制箱外约1.5m,余线应仔细缠绕好收在出线盒内或控制箱内。在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)+50cm 。 <br/>3) 分组绑扎:余线应按分组表分组,从线槽出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm,不可用铁丝或硬电源线绑扎。 <br/>4) 转弯半径:50芯电缆转弯半径应不小于162mm。 <br/>5) 垂直电缆:通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时要在过渡箱中要绑扎悬挂,避免电缆重量全压在弯角的里侧电缆上,这样会影响电缆的传输特性。在垂直线槽中的电缆要每米绑扎悬挂一次。 <br/>6) 线槽内布放电缆:应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次。 <br/>7) 电缆按照计算机平面图标号,每个标号对应一条线缆,对应的房间和插座位置不能弄错。两端的标号位置距末端25厘米,贴浅色塑料胶带,上面用油性笔写标号或贴纸质号签再缠透明胶带。此外在配线架端从末端到配线柜入口每隔1米用要在电缆皮上用油性笔写标号。 <br/>8) 完成后,所有的电缆应全面进行通断测试。测试方法:把两端电缆的芯全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔稳定地接到一对电缆芯上;在另一端把这对电缆芯一下一下短暂地接触。如果持表端能听到断续的“嘀嘀”声,就OK,每根电缆的所有芯都要测。这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。 <br/>
        <br/>电缆保护 <br/>
        <br/>1)穿管时管两端要加护套,所有电缆经过的管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电缆。 <br/>2)拽线时每根线拉力应不超过11公斤,多根线拉力最大不超过40公斤,以免拉伸电缆导体。 <br/>3)本系统使用的电缆是高速计算机网络电缆,价格昂贵,裕量很少。 <br/>4)电缆一旦外皮损伤以至芯线外露或有其他严重损伤,损伤的电缆段应更换,不得接续,接续的电缆无法满足信号传输要求。 <br/>5)整个工程中电缆的贮存、穿线放线都要耐心细致,避免电缆受到任何挤压、碾、砸、钳、割或过力拉伸。布线时既要满足所需的余长,又要尽量节省,避免任何不必要的浪费。 <br/>6)布线期间,电缆拉出电缆箱后尚未布放到位时如果要暂停施工,应将电缆仔细缠绕收起,妥善保管,不得随意散置在施工现场。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-29 18:22:59 | 显示全部楼层
穿线典型问题 <br/>
        <br/>  如果穿线不能实现基本技术要求会严重影响后期安装的进度和质量。对下述基本要求要高度重视:<br/>1) 标号要清晰、正确,贴牢固。 <br/>2) 配线架端余线长度要一致,符合要求,过多的余线要剪掉,按要求分组、捋直,从主干线槽的出口开始就绑扎好。 <br/>3) 记录好每条线两端的长度刻度,并严格进行测试。 <br/>  埋地暗装管、线槽穿线 电缆管路采用埋地安装管槽的情况,管槽阻塞是最主要的问题,穿线前应全面试穿,否则必将被长时间的穿线过程拖跨。<br/>  吊顶内线槽钢管、线槽穿线 <br/>吊顶上穿线需要架梯子作业,劳动强度较大,但如果管槽敷设都符合要求,应较顺利。应注意的问题是不要一次穿太多(少于20根),一次穿40根比穿两次20根要费时,容易乱。  <br/>   <br/>穿线检查 <br/>
        <br/>  穿线完成后我方的施工负责人要对施工方的工作进行如下检查:<br/>  1)检查穿线报告(测试我公司配合完成)包括长度刻度表,和测试结果。有了完整的《穿线报告》才能给穿线者付酬。 <br/>  2)场检查电缆主干、分组绑扎情况、抽查标号、刻度,抽测通断。 <br/>  检查完成后,交经理审核。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-8 18:28:33 | 显示全部楼层
<p>蛮好蛮好 该顶  经验之谈啊~</p><p>只可惜咱们武穴论坛搞这个滴人太少 回复不是太多~</p><p>我先顶起再说~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-17 18:04:37 | 显示全部楼层
武穴搞这个的人不少,但是整体的意识还没起来,倒是喜欢把自己关在不锈钢做的笼子里面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-24 11:00:37 | 显示全部楼层
现在人的这方面的防范意思在加强的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-12 19:02:23 | 显示全部楼层
线很麻烦,有无线的摄像头吗,或者很细的线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

手机版|武穴信息网 ( 鄂ICP备2021017331号-1 )

鄂公网安备 42118202000100号

GMT+8, 2024-4-18 16:54 , Processed in 0.056764 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.3 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表